Zestaw hydroforowy, przepompownie ścieków, separatory ropopochodne

Zapytanie nr 1014828
Opublikowano: 2025-11-06
W związku z planowaną realizacją robót dla zadania "Budowa źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe opartego na układzie silników gazowych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pom" proszę o ofertę cenową na dostawę franco, plac budowy Szczecin oferowanych przez Państwo poniższych produktów zgodnych załączonym opisem:

1. Zestaw hydroforowy podnoszenia ciśnienia wody pitnej. Zabudowany w podziemnej komorze betonowej lub kontenerze - jako komplet (tansza opcja).
Wydajność ok. 30m3/h @ 120mH2O, układ pomp 3x50% z falownikami, 3x9kWe.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1,

2. Przepompownia podczyszczonych ścieków przemysłowych min. Q=3dm 3 /s, H=10mH O zabudowana w studni betonowej DN=1200mm wyposażoną w pojedynczą pompę zatapialnną P=0,25kWe /230V każda. Komora przepompowni będzie wykonana z betonu 40/45.
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 drabinka złazowa, stopnie zamocowania - stal nierdzewna 1.4301.
Zasuwa odcinająca oraz zawór zwrotny kulowy z żeliwa. Ponadto przepompownia wyposażone będzie w deflektor na dopływach, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, łańcuch ze stali kwasoodpornej dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp, kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny oraz pozostałe niezbędne wyposażenie wymagane dla prawidłowej pracy przepompowni.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1

3. Przepompownia ścieków sanitarnych PS min. Q=3dm 3 /s, H=10mH O zabudowana w studni betonowej DN=1200mm wyposażoną w pojedynczą pompę zatapialną, P=0,25kWe /230V. Komora przepompowni będzie wykonana z betonu 40/45.
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 drabinka złazowa, stopnie zamocowania - stal nierdzewna 1.4301.
Zasuwa odcinająca oraz zawór zwrotny kulowy z żeliwa. Ponadto przepompownia wyposażone będzie w deflektor na dopływach, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, łańcuch ze stali kwasoodpornej dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp, kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny oraz pozostałe niezbędne wyposażenie wymagane dla prawidłowej pracy przepompowni.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1

4. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- osadnik min. 300l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW) - np. Navotech model MAKO-II-B-3-0.3 - kpl. 1

5. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- przepływ maksymalny 30l/s (obejście burzowe 10-krotne - bypass wewnętrzny)
- osadnik min. 1200l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW) - np. Navotech model MAKOH-II-B-3/30-1.2 (odwodnienie dróg i placów) - kpl.1,

6. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- osadnik min. 300l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW)
- Na wypadek awarii połączonej z nagłym dużym wyciekiem oleju i w przypadku zadziałania instalacji zraszaczowej w czasie pożaru, separator będzie wyposażony w urządzenie blokujące dopływ do niego ścieków (śluza dopływu) - np. Navotech model MAKO-II-B-3-0.3 (odpływy z transformatora olejowego SRR1 i budynku i tacy rozładowczej oleju - SRR2) - kpl. 1

Ofertę proszę przesłać najlepiej do dnia 12.11.2025 r.
Planowany termin realizacji I kwartał 2027 r.
W ofercie proszę o podanie kosztu urządzeń, warunków i kosztów dostawy, warunków płatności itp.
Termin składania ofert:
środa, 12 listopada 2025, pozostało 6 dni
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Kategoria:

Separatory, osadniki - indywidualne
Tło formularza

Poznaj najlepsze oferty!

Wypełnij formularz lub wyślij wiadomość na zapytania@xtech.pl.

Przekażemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży ochrony środowiska. Porównasz oferty i wybierzesz najlepszą.

Zapytaj różnych dostawców
Strzałka

Moje zapytanie

Składam zapytanie jako:
(opisz, czego poszukujesz)

Załączniki (opcjonalnie)

Dodaj plik...

Zapytania o podobnej tematyce

  • Wolnostojący separator tłuszczu do restauracji

    Zapytanie nr 1014630 z dnia 2025-11-04, ważne do 2025-11-13
    Potrzebuje separatora tłuszczu do restauracji. Wolnostojący w piwnicy. Przyłącze 110. Lokal powierzchni. Lokal obsługujący ok 50-100 miejsc jednocześnie. Kuchnia tajska Jeden separator do...

  • Separator lamelowy, osadnik poziomy

    Zapytanie nr 1014807 z dnia 2025-11-05, ważne do 2025-11-12
    Dzień Dobry, Proszę o wycenę separatora lamelowego i osadnika potrzebujemy go do odprowadzenia wody z dachów i placów utwardzonych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla gospodarstwa rolnego...

  • Przepompownia do ścieków

    Zapytanie nr 1014644 z dnia 2025-10-30, ważne do 2025-11-06
    Dzień dobry, Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przepompownie ścieków dla CBŚP Białystok zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

  • Przepompownie ścieków i separatory tłuszczu do terminala pasażerskiego Airport Kraków-Balice

    Zapytanie nr 1014646 z dnia 2025-10-30, ważne do 2025-11-06
    Dzień dobry, Separator tłuszczu T6-SEP-01 obsługuje lokale gastronomiczne po prawej stronie budynku. Wielkość nominalna separatora NS 2.  Do przepompowywania ścieków po separatorze przewidziano...

  • Stacji uzdatniania wody z hydroforem Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 1014491 z dnia 2025-10-27, ważne do 2025-11-03
    Stacji uzdatniania wody z hydroforem, ze studni 26 m głębokości, z zamontowaną pompą z zaworem szwedzkim. Mam wyniki badania wody i w oparciu o te wyniki chciałbym dobrać zestaw uzdatniania wody. ...

  • Stacja hydroforowa Informacja archiwalna

    Zapytanie nr 1014484 z dnia 2025-10-28, ważne do 2025-11-02
    Witam, mamy problem ze zbyt niskim ciśnieniem w hydrancie zewnętrznym i hydrantach wewnętrznych w budynku Domu Dziecka. Chodzi o podniesienie ciśnienia wody do wymaganego poziomu tj. 10 l/s. ...