1. Zestaw hydroforowy podnoszenia ciśnienia wody pitnej. Zabudowany w podziemnej komorze betonowej lub kontenerze - jako komplet (tansza opcja).
Wydajność ok. 30m3/h @ 120mH2O, układ pomp 3x50% z falownikami, 3x9kWe.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1,
2. Przepompownia podczyszczonych ścieków przemysłowych min. Q=3dm 3 /s, H=10mH O zabudowana w studni betonowej DN=1200mm wyposażoną w pojedynczą pompę zatapialnną P=0,25kWe /230V każda. Komora przepompowni będzie wykonana z betonu 40/45.
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 drabinka złazowa, stopnie zamocowania - stal nierdzewna 1.4301.
Zasuwa odcinająca oraz zawór zwrotny kulowy z żeliwa. Ponadto przepompownia wyposażone będzie w deflektor na dopływach, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, łańcuch ze stali kwasoodpornej dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp, kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny oraz pozostałe niezbędne wyposażenie wymagane dla prawidłowej pracy przepompowni.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1
3. Przepompownia ścieków sanitarnych PS min. Q=3dm 3 /s, H=10mH O zabudowana w studni betonowej DN=1200mm wyposażoną w pojedynczą pompę zatapialną, P=0,25kWe /230V. Komora przepompowni będzie wykonana z betonu 40/45.
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 drabinka złazowa, stopnie zamocowania - stal nierdzewna 1.4301.
Zasuwa odcinająca oraz zawór zwrotny kulowy z żeliwa. Ponadto przepompownia wyposażone będzie w deflektor na dopływach, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, łańcuch ze stali kwasoodpornej dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp, kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny oraz pozostałe niezbędne wyposażenie wymagane dla prawidłowej pracy przepompowni.
Szafka sterowniczo-zasilająca min. IP 65 – z cokołem do wkopania, do montażu poza pokrywą pompowni lub do montażu na pokrywie zbiornika. komunikacja po protokole komunikacyjnym np. Modbus TCP/IP. - kpl. 1
4. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- osadnik min. 300l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW) - np. Navotech model MAKO-II-B-3-0.3 - kpl. 1
5. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- przepływ maksymalny 30l/s (obejście burzowe 10-krotne - bypass wewnętrzny)
- osadnik min. 1200l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW) - np. Navotech model MAKOH-II-B-3/30-1.2 (odwodnienie dróg i placów) - kpl.1,
6. Separator ropopochodnych na:
- przepływ nominalny 3,0l/s
- osadnik min. 300l,
- auto-zamknięcie, pomiar napełnienia części olejowej i osadnika z sygnałami lokalnymi, skrzynką zasilająco sterującą z obudową do montażu na zewnątrz, zasilanie 230V (ok. 1kW)
- Na wypadek awarii połączonej z nagłym dużym wyciekiem oleju i w przypadku zadziałania instalacji zraszaczowej w czasie pożaru, separator będzie wyposażony w urządzenie blokujące dopływ do niego ścieków (śluza dopływu) - np. Navotech model MAKO-II-B-3-0.3 (odpływy z transformatora olejowego SRR1 i budynku i tacy rozładowczej oleju - SRR2) - kpl. 1
Ofertę proszę przesłać najlepiej do dnia 12.11.2025 r.
Planowany termin realizacji I kwartał 2027 r.
W ofercie proszę o podanie kosztu urządzeń, warunków i kosztów dostawy, warunków płatności itp.
Poznaj najlepsze oferty!
Wypełnij formularz lub wyślij wiadomość na
zapytania@xtech.pl.
Przekażemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży ochrony środowiska. Porównasz oferty i wybierzesz najlepszą.
Moje zapytanie
Zapytania o podobnej tematyce
-
Przepompownie
Zapytanie nr 1027412 z dnia 2026-09-21, ważne do 2026-09-28
Informujemy, że zostaliśmy wybrani na Podwykonawcę robót odwodnieniowych przez firmę STRABAG na zadaniu: Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK i telekomunikacja) i wykonanie robót dla zadania pn.... -
Zestaw hydroforowy
Zapytanie nr 1027442 z dnia 2026-09-21, ważne do 2026-09-28
Bardzo proszę o ofertę na zestaw hydroforowy na w/w inwestycję wg załączonej specyfikacji. Bardzo proszę o szybką odpowiedź! -
Separator ropopochodnych
Zapytanie nr 1027262 z dnia 2026-09-17, ważne do 2026-09-24
Interesuje mnie mały podłużny separator substancji ropopochodnych, Mała wydajność (na potrzeby małego warsztatu) -
Separator piasku dla oczyszczalni
Zapytanie nr 1027277 z dnia 2026-09-16, ważne do 2026-09-23
Dzień dobry Jesteśmy recyklerem folii LDPE i posiadamy własną oczyszczalnię. Szukamy urządzenia - separatora piasku, który oddzieli piasek od wody. Wydajność naszej oczyszczalni to ok 100m3/h. ... -
Zestaw hydroforowy Informacja archiwalna
Zapytanie nr 1025998 z dnia 2026-09-10, ważne do 2026-09-17
Zestaw hydroforowy ZH AKY 3.4..2/0,37 kW na pompie Grundfos CR 3-4 z zbiornikiem przeponowym 25 l. -
Separator tłuszczu 200L Informacja archiwalna
Zapytanie nr 1026000 z dnia 2026-09-10, ważne do 2026-09-17
Dzień dobry! Chciałbym zakupić separator tłuszczu do kolejnej restauracji, którą otwieram i szukam dostawcy który zrobi to w jak najlepszej cenie. Separator jest umieszczony na poziomie -1 i...
Chcesz otrzymywać takie zapytania?
Zaloguj się do konta swojej firmy w portalu lub utwórz nowe konto (tworzenie konta jest bezpłatne). Potrzebujesz więcej informacji?